115page 펌프의 자동기동시험 압력챔버의 개폐밸브를 폐쇄하고 압력챔버의 배수밸브를개방 하는데 왜? 펌프의 토출측 압력이 저하가될까요 제생각은 변화가없을 것 같은데요?
[답변]--------------- 우~~와~~ 정말 좋은 질문입니다.
압력챔버는 그냥 펌프를 기동기키는 압력스위치의 기능이 주 기능이고,
챔버에는 압력스위치의 민감도를 저감시키는 역활을 합니다.
물론 공기가 들어 있어야 하겠죠!! 압력챔버의 주 개폐밸브를 열어 놓고
배수밸브를 열어서 압력스위치(압력감소)를 강제적으로 시험할려고 하면,,
펌프 토출측 압력이 걸려서,, 압력스위치(압력감소-펌프동작) 동작까지 시간이 많이 걸려서 일반적으로 압력챔버의 개폐밸브를 닫고 시험합니다.
이해가 되셨는지 모르겠습니당... 열공~~ 황모아
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
그럼 압력탱크 압력계를 이용해서 펌프기동정지점을파악하면될련지요?
-----------------------
넵,, 맞습니다.
기동수압개폐장치(압력챔버+압력스위치)
: 배관내 압력저하(소화설비동작시)를 검출하여 소방펌프 기동시킴
펌프 2차측 게이지 압력계 : 펌프자체의 성능 중 압력을 측정함