점검및실무 300제 248페이지 할로겐화합물 FC 3-1-10 k1 값이 0.094014 인데 22.4/분자량으로 못하고 있습니다.IG 게열은 계산으로 구할수 있는데 할로겐화합물 k1값은 못구하고 있습니다. 바쁘시더라도 부탁드리겠습니다. 그리고 할로겐화합물 k1 값은 다 알고 있어야하나요. 감사합니다. 1,375
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사 (2차/심화반) 점검실무행정 ※21년 3월 직강촬영분
  • 26차시 300제 문제 212번
  • 함형덕
  • 박**
  • 2021-04-02
점검및실무 300제 248페이지 할로겐화합물 FC 3-1-10 k1 값이 0.094014 인데 22.4/분자량으로 못하고 있습니다.IG 게열은 계산으로 구할수 있는데 할로겐화합물 k1값은 못구하고 있습니다. 바쁘시더라도 부탁드리겠습니다. 그리고 할로겐화합물 k1 값은 다 알고 있어야하나요. 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-04-02 19:47
점검실무에서 k1 값은 큰 의미가 없습니다. 다만, 설계의 경우 선형상수를 기준으로 소화약제량을 계산해야 합니다. 선형상수를 위한 K1 값이 주어진 상태에서 약제량을 계산한 경우도 있지만, 소화약제의 분자량을 기준으로 K1을 계산해서 약제량을 풀어야 되는 경우도 있습니다.

1. K1은 0℃, 1atm을 기준으로 한 비체적을 말합니다. 즉 아보가드로의 법칙을 적용하여 모든 기체 22.1L를 기준으로 한 분자량을 기준으로 계산합니다.
2. FC 3-1-10 은  각각 C, H, F로 C는 +1는 +1, H는 -1, F는 분자의 개수를 의미합니다. 3-1-10은 C4F10으로 12gx4+19gx10=238g이 됩니다