안녕하세요, 교수님!7-2 문제에서 소화기 설치개수 산정할 때아파트는 소화기 감소 제외에서 빠졌으니스프링클러를 설치하면 2/3를 감소할 수 있는 거 아닌가요?답변 기다리겠습니다.… 81
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/ITC) 설계및시공 ※24년 3월 직강촬영中
  • 2차시 모의고사 1주차(1) [ 질문위치 : 77분 47초 ]
  • 함형덕
  • 이**
  • 2024-03-26

안녕하세요, 교수님! 7-2 문제에서 소화기 설치개수 산정할 때 아파트는 소화기 감소 제외에서 빠졌으니 스프링클러를 설치하면 2/3를 감소할 수 있는 거 아닌가요? 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-03-26 23:51
1. 공동주택의 아파트등에서 소화기는 감소할 수 없습니다.
2. 공동주택의 화재안전기준에서 "2.1.1.4 아파트등의 경우『소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101)』2.2에 따른 소화기의 감소 규정을 적용하지 않을 것" 이렇게 되어 있습니다.