16번 문제에서 창고시설에 대한 스프링클러 설치기준 개정내용에 대해 궁금한 것이 있습니다. 이전에는 공장 또는 창고의 경우 특수가연물을 저장 취급하는 곳은 기준개수 30개, 그 밖은 기준개… 84
  • [이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • (기사 2022년 2회) 과년도 문제풀이 13번~16번
  • 이지원
  • 오**
  • 2024-03-25
16번 문제 풀이해 주시는 걸 보고 갑자기 혼란스러워서 질문드립니다. 창고시설에 대한 스프링클러 설치기준이 강화되었다고 설명해 주셨습니다. 그래서, 이전에는 공장 또는 창고의 경우 특수가연물을 저장 취급하는 곳은 기준개수 30개, 그 밖은 기준개수 20개를 적용해서 문제를 풀었는데, 개정된 내용에 따르면 창고시설에는 라지드롭형 스프링클러 헤드를 설치하도록 하고 기준개수를 30개, 방수량은 160LPM을 적용하는 것으로 명시되어 있습니다. 그럼 이제 특수가연물을 저장 취급하는 창고와 일반물품을 저장하는 창고의 기준개수 적용에 차이가 없어진 것인지요? 그리고, 수평거리에 있어서도 특수가연물을 저장하는 창고는 1.7m를 적용하고 그 외의 창고에는 2.1m를 적용한다고 개정되었는데, 그럼 래크식 창고도 기존 수평거리 2.5m에서 2.1m를 적용하는 것으로 개정된 것인지 궁금합니다. 

댓글을 달아주세요.

이지원 24-03-28 00:46
안녕하세요. 이지원입니다.
그럼 이제 특수가연물을 저장 취급하는 창고와 일반물품을 저장하는 창고의 기준개수 적용에 차이가 없어진 것인지요?
-> 네 맞습니다. 라지드롭형 스프링클러헤드를 설치하는 창고는 모두 기준개수 30개라고 보시면 되겠습니다.

그리고, 수평거리에 있어서도 특수가연물을 저장하는 창고는 1.7m를 적용하고 그 외의 창고에는 2.1m를 적용한다고 개정되었는데, 그럼 래크식 창고도 기존 수평거리 2.5m에서 2.1m를 적용하는 것으로 개정된 것인지 궁금합니다.
-> 랙식 창고나 일반 창고나 라지드롭형스프링클러헤드를 설치한 창고는 수평거리 2.1m이하입니다.
다만, 이 창고가 특수가연물을 저장ㆍ취급한다면 수평거리 1.7m이하, 이 창고가 내화구조라면 수평거리 2.3m이하가 됩니다.
이지원 24-03-28 00:51
[이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론) 강좌의
57 차시 PART 5 | Chapter 1. 소화용수설비  ★24분 25초★부터 공동주택의 화재안전기준과 창고시설의 화재안전기준 신설 내용에 대해 다루고 있습니다. 해당 강좌 꼭 확인 부탁드립니다.
개정된 내용을 반영한 기출 문제도 같이 풀어드리니 도움되실거에요 :)

또한 같은 강좌의
52 차시 PART 3 | Chapter 1. 제연설비(3) ★35분 15초★부터 2024. 4. 1. 부터  시행되는 <특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전성능기준>을 다루고 있으니 추가적으로 강의 확인 바랍니다. (과년도 기출 계산문제의 답에 영향을 주는 내용은 아니나, 단답형으로 나올 가능성을 배제할 순 없습니다.)