고정포 방출구 수량 관련해서
1. 수용성과 비수용성의 개수가 다르다는 것은 다른 교재들로 독학하다 보니 그렇게 설명이 되어 있어서
혹시 나 해서 드린 질문입니다
교수님 말씀대로 비수용성과 수용성의 방출구 개수를 다르게 하라는 규정을 저도 못찾겠습니다. ^;^
2. 직경 24m 미만 탱크의 방출구 수량 산정시
1형, 2형 방출구 라면 1개가 맞다 2개가 맞다 교재들마다 해설이 상이해서 드린 질문입니다
사실 위험물세부규정만 보아서는 1개인지 2개인지 제 머리로는 해석이 잘 안되네요
교수님 강의시 말씀처럼 법에 오류가 없고 이해하기 쉽게 깔끔했으면 .....
교수님 의견 부탁드립니다.
나. 포방출구는 다음 표에 의하여 탱크의 직경, 구조 및 포방출구의 종류에 따른 수 이상의 개수를 탱크옆판의
외주에 균등한 간격으로 설치 할 것
다. 포방출구는 다음 표의 위험물의 구분 및 포방출구의 종류에 따라 정한 액표면적 1m2당 필요한 포수용액
양에 당해 탱크의 액표면적을 곱하여 얻은 양을 동표의 위험물의 구분 및 포방출구의 종류에 따라 정한
방출율 이상으로 (나)의 표에서 정한 개수[고정지붕구조의 탱크 중 탱크직경이 24m 미만인 것은 당해
포방출구(III형 및 IV형은 제외)의 개수에서 1을 뺀 개수]에 유효하게 방출할 수 있도록 설치할 것
2.직경 24m 미만 탱크의 방출구 수량 산정시 1형, 2형 방출구 라면 1개가 맞다 2개가 맞다 교재들마다 해설이 상이해서 드린 질문입니다
두 질문 똑같습니다. 어떤 교재에 나와 있는 내용으로 그 내용의 해설이 어떤 조건인지를 알아야 최소한 그 차이점을 알 수 있는 것입니다 .
3. 첨언하자면 지금 보고 계신 포방출구의 표 기준은 일단 접어두어 다른 부분을 봐 주세요. 아무리 기출되었다 해도 표전체를 외워서 포방출구의 개수를 배점으로 계산하면 1~2점밖에 되지 않습니다.