할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
안녕하세요. NFPA의 유속제한이 없는 사유 설명내용 중 손실 증가가 헤드의 방수압력 증가로 이어지는 이유를 모르겠습니다. 손실로 인해 헤드의 방수량과 방수압이 감소해야 될 것 같은데요
54
[김정진] 소방기술사 합격요해 심화반 part2 ※23년 9월 직강촬영분
Chapter 10. 규약배관 방식과 수리계산 방식 비교 [ 질문위치 : 5분 15초 ]
김정진
지**
2024-02-04
안녕하세요. NFPA의 유속제한이 없는 사유 설명내용 중 손실 증가가 헤드의 방수압력 증가로 이어지는 이유를 모르겠습니다. 헤드간의 압력손실차의 증가로 인해 전체 평균 헤드방수압력이 증가되는 걸 의미하는지요?
목록
글 정보
이전글
흡입측 배관 설치기준 을 쓰라는 문제가 나올 시 교재처럼 조항호목이 다른 곳에 있는 것도 끌어다 써야만 하는지 궁금합니다. 배점에 따라서 3점짜리면 끌어다 쓰고, 2점 짜리면 공구여과 수…
유량관련
다음글
댓글을 달아주세요.
김정진
24-02-05 11:50
수리계산 시 펌프에서 가장 먼 가지배관의 마지막 헤드부터 방수량을 계산합니다
그다음 마지막에서 2번째 헤드의 방수압을 계산합니다
이 때 마지막 헤드와 마지막에서 2번째 헤드 사이의 손실이 증가할수록 2번째 헤드의 압력은 증가합니다
ㅣ배관의 마지막 헤드부터
수리계산 시 펌프에서 가장 먼 가지배관의 마지막 헤드부터 방수량을 계산합니다 그다음 마지막에서 2번째 헤드의 방수압을 계산합니다 이 때 마지막 헤드와 마지막에서 2번째 헤드 사이의 손실이 증가할수록 2번째 헤드의 압력은 증가합니다 ㅣ배관의 마지막 헤드부터