질문&톡톡

안녕하세요. NFPA의 유속제한이 없는 사유 설명내용 중 손실 증가가 헤드의 방수압력 증가로 이어지는 이유를 모르겠습니다. 손실로 인해 헤드의 방수량과 방수압이 감소해야 될 것 같은데요 54
  • [김정진] 소방기술사 합격요해 심화반 part2 ※23년 9월 직강촬영분
  • Chapter 10. 규약배관 방식과 수리계산 방식 비교 [ 질문위치 : 5분 15초 ]
  • 김정진
  • 지**
  • 2024-02-04
안녕하세요. NFPA의 유속제한이 없는 사유 설명내용 중 손실 증가가 헤드의 방수압력 증가로 이어지는 이유를 모르겠습니다. 헤드간의 압력손실차의 증가로 인해 전체 평균 헤드방수압력이 증가되는 걸 의미하는지요? 

댓글을 달아주세요.

김정진 24-02-05 11:50
수리계산 시 펌프에서 가장 먼 가지배관의 마지막 헤드부터 방수량을 계산합니다
그다음 마지막에서 2번째 헤드의 방수압을 계산합니다
이 때 마지막 헤드와 마지막에서 2번째 헤드 사이의 손실이 증가할수록 2번째 헤드의 압력은  증가합니다