배출구 개폐기의 개구면적에 대해 질문 드립니다.
화재안전기준에 따르면 제14조 제3호 사목에 따라 개폐기의 개구면적은 수직풍도의 단면적과 같도록 되어 있는데요.
이에 덧붙여 Ao=Qn/2.5로 계산하여야 한다고 되어 있습니다.
그런데 Qn값은 출입문 면적과 방연풍속으로부터 정해지므로, 이 두 수치는 같지 않을 것으로 보입니다.
이 경우 큰 수치로 하는 건가요? 아니면 작은 수치 이상이면 충분한 건가요?
배출구방식 : 건물의 옥내와 면하는 외벽마다 옥외와 통하는 배출구를 설치하여 배출하는 것입니다.
14조-수직풍도에 따른 배출방식에 대한 설명이고, 배출구방식은 15조에 따라 설치합니다.
따라서 Ao=Qn/2.5 계산 수치이상으로 개폐기 면적을 산정하면 됩니다.