질문&톡톡

[질문1] 224페이지 문제08번 정답 '1'연기감지기의 수량을 구하는 문제입니다.면적 600÷150 = 4가닥인데 여기에 ×2를 하여야 하는 데 이유는 교차회로방식이기 때문이라고 강의하셨습니다. 그러면… 387
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • CHAPTER 02. 가스계 소화설비
  • 오민정
  • 정**
  • 2023-05-08
[질문1] 224페이지 문제08번 정답 '1'연기감지기의 수량을 구하는 문제입니다. 면적 600÷150 = 4가닥인데 여기에 ×2를 하여야 하는 데 이유는 교차회로방식이기 때문이라고 강의하셨습니다. 그러면 송배전식일 경우 ×2를 하지 않고 600÷150 = 4가닥 인가요? [질문2] 218페이지 문제03번에서 RM이 2개, 수신기가 1개인 데 처음 어느 곳에서부터 시작하는 지 모르겠습니다. 문제03번은 평면도 아래 왼쪽 RM에서 시작해서 아래 중간 RM, 마지막에 오른쪽에 있는 수신기라고 생각되네요. 그러니까 수신기가 나무로 말하면 뿌리라고 생각되네요. 자칫하면 거꾸로 (카)9가닥, (마)14가닥으로 말입니다.

댓글을 달아주세요.

오민정 23-05-09 16:56
안녕하세요 정재민님 :)

1. 맞습니다!! 할론소화설비와같이 가스계소화설비에 있어서는 감지기 비화재보 방지를 위해 교차회로방식을 사용하죠 :)
따라서, 감지기 갯수가 2배가 되는 것이므로 4 X 2 = 8개인 것입니다.
가스계소화설비가 아니라면, 그리고 송배전방식이라면 X2를 하지 않아서 4개의 감지기가 필요한 것이죠 :)

2. 모든 설비들에 있어서 수신기보다 가장 먼 곳부터 추가추가해서 가닥수를 산정해주시면 됩니다!!
이는, 자동화재탐지설비의 가닥수 산정에서도 똑같았죠 :)
만약 7층짜리 건물이라면 ? 수신기는 1층에 있으며, 가장 먼 층인 7층부터 가닥수를 추가추가 해서 왔습니다!
218페이지 03번도 마찬가지입니다.
이산화탄소 소화설비에있어서 수신기와 가장 먼 곳부터 추가~추가 해서 최종적으로 신호를 받는 곳인 수신기로
천천히 산정해주시면 됩니다 :) 매우 좋은 질문입니다.!

학습하시다가 궁금한사항이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!
정재민님의 합격을 진심으로 응원합니다!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평