전기 <실기 내용 강의> 듣고 있다가 짜증나서 한마디 하겠습니다. 설명 끝까지 마무리 하세요. 예를 들어 초격차 실기전기  16차시 교재 P206 13번 전원회로가 어디까진지, 나머지 내열배선이라고 말만하면 뭐합니까? 누가 누구랑 연결되는지 설명을 해줘야지! 마무리까지 끝내세요. 진정한 프로는 학습자입장에서 강의하는 겁니다. 

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-24 07:26
안녕하세요 최규헌님 :)

13번에서 전원회로는 비상전원-제어반-전동기 입니다.
전원회로의 배선은 내화배선으로하기 때문에 굵은 선으로 연결할 것.

또한, 펌프-압력검지장치-헤드 를 보시면,
앞서 이론때 말씀드렸듯이 헤드는 전선이 필요한 부분이 아닙니다.
압력으로 인해서 터져서 물이 방사되는것이죠
그렇기때문에 배선으로 연결하지 않고 배관으로 연결을 하는것입니다.

이때, 문제조건에서 배관에관해 주어지지 않았다면 정답과같이 연결하지 않으시는것이며
핵심이론과같이 배관이 얇은 실선으로 주어졌다면
해당 기호에 맞게 연결해주시면 됩니다!!
오민정 23-03-24 07:30
또한, 원격기동장치-제어반-압력검지장치/유수검지장치-수신부-경보장치까지는 전부 전선이 필요합니다!
(전류가 흘러서 작동을 하는것이기 때문에)

따라서, 전원회로 외의 것은 전부 내열배선 : 뚫린 기호로 연결해줍니다 :)

뒤로가서 가스계소화설비에있어서는 감지장치와 제어반이 일반배선으로 연결인데,
이는! 감지기는 무조건 일반배선으로 연결한다는것만 생각해주시면 됩니다.
따라서, 214p 배선의 그림을 보시면 감지장치와 제어반은 일반배선 :)
마찬가지로 헤드와 연결되는 부분은 배선이 필요없기때문에 배관으로 연결하며,
전원회로(비상전원-제어반)은 내화배선,
나머지 경보장치, 표시등 등은 전부 내열배선입니다!!

설명이 부족하여 학습하시는데 혼란을 드린 점 죄송합니다.
학습하시다가 궁금한사항이 있다면 바로 질문톡톡 남겨주세요!!

최규헌님의 합격을 진심으로 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다 :)