안녕하세요 종근님! 이지원입니다.
"분사헤드의 오리피스 면적은 분사헤드가 열결되는 배관 구경 면적의 70% 이하가 되도록 할 것" 이라는 화재안전기술기준때문에 질의하신 것 같습니다.
이 조항은 "오리피스의 ★최대★면적", "오리피스의 ★최대★구경"을 구할 때 적용하는 것입니다.
문제 3번은 방출률이 나와 있기 때문에 방출률에 따른 오리피스 구경을 구해야 합니다.
여기서, "분사헤드의 오리피스 면적은 분사헤드가 열결되는 배관 구경 면적의 70% 이하가 되도록 할 것"을 적용하게 되면
배관의 단면적이 8219.419mm^2으로 "설치 가능한 오리피스의 ★최대★면적"은 5753.593 mm^2이 됩니다. 즉 "오리피스의 ★최대★구경은 85.59mm"로 할 수 있다는 것이죠.
이보다 작은 구경의 오리피스 구경은 화재안전기술기준에 적합하기 때문에 문제가 없습니다.
따라서 실제 약제가 방출될 때 방출양과 면적을 고려한 "방출률 14.7 kg/sㆍcm^2"로 풀어야 하는 문제입니다.
"분사헤드의 오리피스 면적은 분사헤드가 열결되는 배관 구경 면적의 70% 이하가 되도록 할 것" 이라는 화재안전기술기준때문에 질의하신 것 같습니다.
이 조항은 "오리피스의 ★최대★면적", "오리피스의 ★최대★구경"을 구할 때 적용하는 것입니다.
문제 3번은 방출률이 나와 있기 때문에 방출률에 따른 오리피스 구경을 구해야 합니다.
여기서, "분사헤드의 오리피스 면적은 분사헤드가 열결되는 배관 구경 면적의 70% 이하가 되도록 할 것"을 적용하게 되면
배관의 단면적이 8219.419mm^2으로 "설치 가능한 오리피스의 ★최대★면적"은 5753.593 mm^2이 됩니다. 즉 "오리피스의 ★최대★구경은 85.59mm"로 할 수 있다는 것이죠.
이보다 작은 구경의 오리피스 구경은 화재안전기술기준에 적합하기 때문에 문제가 없습니다.
따라서 실제 약제가 방출될 때 방출양과 면적을 고려한 "방출률 14.7 kg/sㆍcm^2"로 풀어야 하는 문제입니다.