1. 실기이론교재 p167과 과년도교재 p50에서 같은 문제인데 낙차압이 다른 이유가 뭔가요?
=> 두 문제 모두 실양정이 고려되어 있습니다.
1) 실기 이론 교재 167p 17번 문항
소문항 (2)에서 위치수두 = -0.1[m]를 구했고, 소문항(4)에서 낙차압= -0.001[MPa] 으로 단위 변환하여 식에 반영되었습니다.
2) 과년도 실기 48p 12번 문항
소문항 (2)에서 H점과 A점 사이의 위치수두[m]를 구했죠^_^
H지점이 A지점보다 0.1m 더 높은 위치에 있다. => 따라서 위치수두 = -0.1[m] 가 됩니다.
(위치수두(실양정)은 위로 올라가면 +, 내려가면 -!!!!)
따라서 이 위치수두 = -0.1[m]가 (3)번 소문항의 낙차압에 반영되어 있습니다.
다만, 이때는 구하는 단위가 ★kPa★이므로 "표준대기압 환산수두"를 통한 단위변환을 합니다.
(MPa을 구할 땐 1MPa=100m 기준으로 단위변환합니다.)
이지원23-03-18 02:19
2. 심부화재와 표면화재 쉽게 구분할수 있는 방법이 있을까요?
이산화탄소 전역방출방식에서 심부화재와 표면화재를 구분하는 방법은 ★방호대상물★을 확인하는 것입니다.
아래 괄호 안에 방호대상물이 어떤 화재인지 기억해 주시면 구분하실 때 수월하실거에요^_^
※ 표면화재 : 액체 또는 기체 가연물의 화재
(에탄 저장창고, 일산화탄소 저장창고, 발전기실<발전기의 연료가 경유와 같은 기름이므로 액체가연물의 화재>, 축전지실<축전지 내부에 이온화성 액체가 들어있으므로 액체가연물의 화재>)
※ 심부화재 : 고체가연물의 화재
(전기실, 케이블실, 통신실, 서고, 전자제품창고, 목재가공품창고, 박물관, 고무류, 모피창고, 집진설비, 석탄창고, 면화류 창고 => 즉, 약제량 표에 있는 방호대상물입니다^_^)
1. 실기이론교재 p167과 과년도교재 p50에서 같은 문제인데 낙차압이 다른 이유가 뭔가요?
=> 두 문제 모두 실양정이 고려되어 있습니다.
1) 실기 이론 교재 167p 17번 문항
소문항 (2)에서 위치수두 = -0.1[m]를 구했고, 소문항(4)에서 낙차압= -0.001[MPa] 으로 단위 변환하여 식에 반영되었습니다.
2) 과년도 실기 48p 12번 문항
소문항 (2)에서 H점과 A점 사이의 위치수두[m]를 구했죠^_^
H지점이 A지점보다 0.1m 더 높은 위치에 있다. => 따라서 위치수두 = -0.1[m] 가 됩니다.
(위치수두(실양정)은 위로 올라가면 +, 내려가면 -!!!!)
따라서 이 위치수두 = -0.1[m]가 (3)번 소문항의 낙차압에 반영되어 있습니다.
다만, 이때는 구하는 단위가 ★kPa★이므로 "표준대기압 환산수두"를 통한 단위변환을 합니다.
(MPa을 구할 땐 1MPa=100m 기준으로 단위변환합니다.)
이산화탄소 전역방출방식에서 심부화재와 표면화재를 구분하는 방법은 ★방호대상물★을 확인하는 것입니다.
아래 괄호 안에 방호대상물이 어떤 화재인지 기억해 주시면 구분하실 때 수월하실거에요^_^
※ 표면화재 : 액체 또는 기체 가연물의 화재
(에탄 저장창고, 일산화탄소 저장창고, 발전기실<발전기의 연료가 경유와 같은 기름이므로 액체가연물의 화재>, 축전지실<축전지 내부에 이온화성 액체가 들어있으므로 액체가연물의 화재>)
※ 심부화재 : 고체가연물의 화재
(전기실, 케이블실, 통신실, 서고, 전자제품창고, 목재가공품창고, 박물관, 고무류, 모피창고, 집진설비, 석탄창고, 면화류 창고 => 즉, 약제량 표에 있는 방호대상물입니다^_^)
상수님의 합격을 응원합니다. 화이팅!!!!