안녕하세요 이번 1회차 실기를 보게된 수강생입니다. 

이번에 전화선이 빠지면서 가닥수 개정에 대해서 궁금한게 생겨서 질문을 드리게 되었습니다. 특강편도 보고 이론강의는 다들어서 어느정도 이제 어떻게 문제를 접근해야 하겠다는 생각은 들지만 11층 이상의 특정소방대상물에 대한 가닥수 관련 문제가 없어 변경 후에 대한 문제를 풀어보지 못해서 안타까워 이렇게 질문을 올리게 되었습니다.

 

1. 경종 및 표시등선은 공통으로 쓴다고와 11층 이상의 특정소방대상물의 가닥수를 구하라고 문제에서 주어졌을때 층마다 경종선만 추가 되는지 (지하층은 1) 와 그 뒤에 항상 쓰라고 말씀하셨던 단, 화재시 하나의 층의 지구음향장치배선~ 과 관련된 코멘트를 써야하는지가 궁금합니다. 

 

2. 뒤에 있는 코멘트의 유무에 대한 이유가 궁금합니다. (단락보호장치를 강구하여서 경종이 1로 들어갔는데 우선경보방식이라 1층당 1개씩 추가되었지만 그대로 써야하는지 , 안쓰게 된다면 원래 안썼을경우 경종 1 경종공통1씩 추가되었지만 문제에 제시된 공통선 은 같이 쓴다고했으므로 어떻게 해야하는지) 답변해주시면 감사하겠습니다.

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-20 12:10
안녕하세요 이성준님 :)

어느정도 문제의 접근법을 아셨다면 앞으로 남은기간동안 과년도 문제만 계속 돌려보셔도 충분히 합격을 하실 수 있을겁니다!!

1. 11층 이상의 특정소방대상물의 가닥수를 구하라고 문제에서 주어졌다면, 지하층은 1가닥으로 하시되, 지상 1층부터는 경종선을 다 추가해주시면 됩니다!! 이때도 정답을 확실하게 하기위해서 단, 하나의 층의 배선이 단락이 되었을때 다른 층의 경보에 지장이 없도록~ 이라는 문구를 써주세요 :)
아직, 개정되고나서 한번도 시험에 출제가 된 적이 없기때문에 정확한 정답을 위해 써주시길 바랍니다!!
오민정 23-03-20 12:15
2. 이 코멘트를 쓰고싶지 않으시다면, 가닥수뽀개기 특강과 OT 첫시간에 말씀드린 방법 중 3번째 방법을 택하셔야합니다.
그렇게 된다면 각 층마다 경종선뿐만아니라 경종공통선이 매번 추가가 되며, 이때 무수히 많은 배선을 공사해야겠죠? 따라서, 실무(현장)에서는 이 방법이 매우 어렵다고 합니다. 그렇기때문에 [수신기 설치기준 ⑼ 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것] 이라는 기준을 만족시키기 위해 각 층에 단락보호장치를 설치할것이라는 코멘트를 써주셔야합니다!!

다시 말씀드리자면, 아직 개정된 후 시험에 출제가 된 적이 없는.. 출제가 된다면 매우 논란이 많을 문제이며
확실히 답을 하기 위해 우선경보방식에서 경종선이 각각 추가가 된다고 할지라도 (이때 경종공통은 1개로 합니다) 코멘트를 적어주시기 바랍니다.!!
오민정 23-03-20 12:16
아직 확실하게 와닿지 않았다면 그 부분에 대해 다시 질문톡톡 남겨주세요 :)

이성준님께서 열심히 공부하고 준비하신만큼 꼭!! 좋은 결과가 있기를 바랍니다!!
이성준님의 합격을 항상 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다 ^_^