호스릴포소화설비 설치시 문의합니다 2,222
  • 2020 소방시설관리사 2차 프로패스
  • 표윤석외 2명
  • 고**
  • 2020-01-07
호스릴포소화설비 설치시 차고 주차장의 경우 바닥면적 200제곱미터 이하일때 분당 230리터 적용하는데요  이 기준이 항공기 격납고 한정된 장소외의 부분에도 적용 가능한가요? 차고주차장의 경우에만 해당한다는 의견도 있어서요

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-01-08 01:29
포소화설비의 설비기준보다 적용 장소를 기준으로 먼저 보셔야 합니다...
호스릴 포 및 포소화전은 윗면이 개방된 주차장을 기준으로 적용해야 하므로 격납고의 외의 부분의 해석은
설치장소의 기준에 부적합 장소이며, 화재안전기준의 본문대로 차고, 주차장의 호스릴포, 포소화전를 기준으로 하는 것으로 호스릴포 및 포소화전을 동시에 적용할 수 있는 차고, 주차장을 기준으로 적용합니다.