할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
설계및시공 스프링클러 문제28번의 2 번
1,567
2020 소방시설관리사 2차 프로패스
표윤석외 2명
고**
2020-01-05
동영상 강의에 계산설명이 누락되었는데 정답이 13m라고 되어 있는데 9m 아닌가요? 아는게 없어 설명부탁드려요
목록
글 정보
이전글
8조3항 급수배관 설치기준에서 급수배관을 겸용하는 경우에 oo설비의 조작과 동시에 다른설비의 배관송수를 차단할수 있거나 --에서서 급수차단은 자동 또는 수동 차단 중에서 어느하나만 되…
소방시설 관리사 필기 상
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
20-01-08 01:25
고유미님 감사합니다..말씀 하신대로..기존의 방사압이 아닌 위치수두를 적용해야 하는 것 으로
다음과 같이 정정을 해주면 될 것 같습니다^^
④ 방수압력 0.18MPa에서의 전양정(MPa)
18m = [15m + 높이(m)] - 6m 높이(m) = 9m
⑤ 방수압력 0.18MPa이상을 유지하기 위한 높이(m)
지금보다 9m를 높이면 됨.
고유미님 감사합니다..말씀 하신대로..기존의 방사압이 아닌 위치수두를 적용해야 하는 것 으로 다음과 같이 정정을 해주면 될 것 같습니다^^ ④ 방수압력 0.18MPa에서의 전양정(MPa) 18m = [15m + 높이(m)] - 6m 높이(m) = 9m ⑤ 방수압력 0.18MPa이상을 유지하기 위한 높이(m) 지금보다 9m를 높이면 됨.
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
다음과 같이 정정을 해주면 될 것 같습니다^^
④ 방수압력 0.18MPa에서의 전양정(MPa)
18m = [15m + 높이(m)] - 6m 높이(m) = 9m
⑤ 방수압력 0.18MPa이상을 유지하기 위한 높이(m)
지금보다 9m를 높이면 됨.