할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
옥내소화전 성능시험배관 구경 구할 때 질문
1,113
소방설비기사(기계) All-in-One
이지원외 3명
지**
2022-11-09
구경 구할 때
Q=2.086xD^2xMpa^1/2
식으로 구하여 구경을 구했을 때
여기도 최소구경이 적용하나요?
예를 들어 답은 18.40mm로 도출 되었는데
최소구경 25mm로 해야 답이 되는지
주배관이나 가지배관만 최소구경 적용 되는지 궁금합니다
성능시험배관도 최소구경 적용해줘야 하나요?
목록
글 정보
이전글
안녕하세요 선생님 어떤 문제를 콕 찝어 여쭤보는게 아니라 시퀸스에서 PSB_ON, PSB_OFF는 말 그대로 기동버튼 정지버튼이잖아요? 조금 오버스러울 수 있지만 ON, OFF버튼을 동시에 누를 때 기동…
2010 2회차 0.998에10세제곱하는 이유는요? 또. 10마이너스 세제곱의 이유가 무엇인가요?
다음글
댓글을 달아주세요.
이지원
22-11-14 02:55
안녕하세요 명석님^^ 이지원입니다.
성능시험배관은 최소구경 기준이 없습니다.
따라서 18.4mm로 답 도출을 하시면 됩니다만, 문제에서 호칭경으로 답하라고 했을 경우에는 25mm로 답을 써주시면 됩니다.
명석님의 합격을 응원합니다^^
감사합니다.
안녕하세요 명석님^^ 이지원입니다. 성능시험배관은 최소구경 기준이 없습니다. 따라서 18.4mm로 답 도출을 하시면 됩니다만, 문제에서 호칭경으로 답하라고 했을 경우에는 25mm로 답을 써주시면 됩니다. 명석님의 합격을 응원합니다^^ 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
10
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
성능시험배관은 최소구경 기준이 없습니다.
따라서 18.4mm로 답 도출을 하시면 됩니다만, 문제에서 호칭경으로 답하라고 했을 경우에는 25mm로 답을 써주시면 됩니다.
명석님의 합격을 응원합니다^^
감사합니다.