질문&톡톡

문제25-'1' 에서 루프식 배선 방식이 기존문제들의 2가닥 4가닥 그림으로 그려도 책과 강사님 설명처럼 2가닥의 형식으로 그려도 가닥수는 4개 같다라고 설명해 주신것 같습니다. 하지만, 발신기에 가까운 차동식 감지기와 연기감지기를 연결한 경우 '루프이기에 2가닥', 발신기와 직접 연결할 차동식 혹은 연기감지기는 4가닥이므로 총 발신기 부분 가닥수의 차이가 6가닥이냐 4가닥이냐 가닥수의 차이가 있는데 맞는 건가요? 선생님 말씀은 답은 1,045
  • [박선종] 2022 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 11차시 Chapter 1. 배선 및 가닥수 문제 21번
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-10-31
문제25-'1' 에서
루프식 배선 방식이 기존문제들의  2가닥 4가닥 그림으로 그려도
책과 강사님 설명처럼 2가닥의 형식으로 그려도 가닥수는 4개 같다라고 설명해 주신것 같습니다.
하지만, 발신기에 가까운 차동식 감지기와 연기감지기를 연결한 경우 '루프이기에 2가닥', 발신기와 직접 연결할 차동식 혹은 연기감지기는 4가닥이므로
총 발신기 부분 가닥수의 차이가 6가닥이냐 4가닥이냐 가닥수의 차이가 있는데 맞는 건가요?
선생님 말씀은 답은 두가지 방식 중 하나를 써도 맞게 처리된다라는 의미인건가요?
이해가 부족하여 글을 남깁니다.
감사합니다. 이은정 올림 

댓글을 달아주세요.

박선종 22-11-01 12:35
안녕하세요 은정님:-) 박선종입니다.
발신기와 감지기를 연결할때 교재에 나와있는 방식(감지기 뿐만 아니라 발신기까지 루프로 돌린경우)으로 연결한 경우 2가닥으로,
다른 문제들처럼 감지기가 연결되어있는 경우(감지기만 루프로 돌린 경우)에는 4가닥으로 처리해주셔야 합니다.
따라서 연결방식에 따라 2가닥 혹은 4가닥, 가닥수만 맞게 표기해주신다면 어떤 방식이던 상관없다고 말씀드린 것입니다^^
6가닥은 해당사항이 없습니다~ 참고 부탁드리겠습니다.
은정님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다