안녕하세요 한용님:-) 박선종입니다.
기존에 쓰셨던 전선의 면적 공식을 통한 전압강하 공식은 정확한 저항값을 모를때 사용하는 공식입니다.
(저항값을 추측하기 위해 35.6 계수와 더불어 전선의길이와 단면적을 대입해 푸는 방식입니다.)
따라서 보다 정확한 전압강하를 구하기 위해서는 위의 해설과 같은 공식을 사용해야합니다.
문제에서 보기로 전선의 저항값이 제시되어있다면(전선의 종류를 표기해준 것도 저항을 제시했다라고 봅니다)
e=2iR공식으로 정확한 전압강하값을 구해주셔야 합니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다. 감사합니다^^
기존에 쓰셨던 전선의 면적 공식을 통한 전압강하 공식은 정확한 저항값을 모를때 사용하는 공식입니다.
(저항값을 추측하기 위해 35.6 계수와 더불어 전선의길이와 단면적을 대입해 푸는 방식입니다.)
따라서 보다 정확한 전압강하를 구하기 위해서는 위의 해설과 같은 공식을 사용해야합니다.
문제에서 보기로 전선의 저항값이 제시되어있다면(전선의 종류를 표기해준 것도 저항을 제시했다라고 봅니다)
e=2iR공식으로 정확한 전압강하값을 구해주셔야 합니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다. 감사합니다^^