교수님~ 보충량관련 질문이 있습니다.1. 보충량 규정 표에서 20층이하, 20층초과가 아니라부속실 20개이하, 20개 초과로 봐도되나요??2. k=1, k=2는 nfsc501a에 있고 3) 보충량 문개방 조건 … 637
  • 유**
  • 2022-03-31

> > > 교수님~ 보충량관련 질문이 있습니다. > > 1. 보충량 규정 표에서 20층이하, 20층초과가 아니라 > 부속실 20개이하, 20개 초과로 봐도되나요?? > > > 2. k=1, k=2는 nfsc501a에 있고 > 3) 보충량 문개방 조건 적용위치 에서 > 3개층 4개층 동시개방 및 30층 미만 30층 이상 규정은 > 어디에 있는 규정인가요. 경보울리는 규정은 봤는데 이부분은 못찾아서요ㅜ >  

 

1. 보충량은 부속실 20개이하, 20개 초과로 하시기 바랍니다.

2. 성능평가관련하여 서울시 심의 가이드라인을 참고했습니다.

   1) 화재가 발생하면 부속실 출입문 개방층은 최소 화재층, 피난층, 직상층 3개가 됩니다.

   2) 그러나 층수가 높아질수록 재실자가 피난을 위해 개방되는 층은 많아 지겠죠. 그러나 정확히 몇개 이렇게 정하기는 어려우므로 컴퓨터 프로그램인 CONTAMW라는 것을 이용합니다. 