교수님~ 보충량관련 질문이 있습니다.1. 보충량 규정 표에서 20층이하, 20층초과가 아니라부속실 20개이하, 20개 초과로 봐도되나요??2. k=1, k=2는 nfsc501a에 있고 3) 보충량 문개방 조건 …
529
유**
2022-03-30
>
>
> 교수님~ 보충량관련 질문이 있습니다.
>
> 1. 보충량 규정 표에서 20층이하, 20층초과가 아니라
> 부속실 20개이하, 20개 초과로 봐도되나요??
>
>
> 2. k=1, k=2는 nfsc501a에 있고
> 3) 보충량 문개방 조건 적용위치 에서
> 3개층 4개층 동시개방 및 30층 미만 30층 이상 규정은
> 어디에 있는 규정인가요. 경보울리는 규정은 봤는데 이부분은 못찾아서요ㅜ
>
1. 부속실 20개이하, 20개 초과로 해 주시기 바랍니다.
2. 보충량 문개방 조건 적용위치에서 3개층, 4개층 동시개방, 30층 미만 30층 이상 관련
- 화재안전기준에는 20층 이하 k=1, 초과 k=2로 하라고 되어 있지만, 실제 화재가 발생하여 재실자가 피난을 하려면, 화재층, 직상층, 피난층은 기본적으로 개방된다고 가정하는 것입니다. 그 근거는 서울시 심의 가이드라인에 제시되어 있지만은, 정확히 하려면 제연프로그램을 이용하여 보충량을 산정하는 것이 가장 좋습니다.
2. 보충량 문개방 조건 적용위치에서 3개층, 4개층 동시개방, 30층 미만 30층 이상 관련
- 화재안전기준에는 20층 이하 k=1, 초과 k=2로 하라고 되어 있지만, 실제 화재가 발생하여 재실자가 피난을 하려면, 화재층, 직상층, 피난층은 기본적으로 개방된다고 가정하는 것입니다. 그 근거는 서울시 심의 가이드라인에 제시되어 있지만은, 정확히 하려면 제연프로그램을 이용하여 보충량을 산정하는 것이 가장 좋습니다.