교수님~ 교재에 소방배선에서 차폐선은 외함,전선관 등 금속체와 접속하지 않아야 한다는 왜 그런건가요?? 외함도 어짜피 접지 하지않나요?

 

그리고 자동화재탐지설비

(2) 내화배선 ① 전원공급회로 : 소방시설용 전원공급장치의 차단기 2차측에서 수신기까지의 회로 인데

차단기1차측은 내화안하고 어떤걸 하나요?

 

 

댓글을 달아주세요.

유쾌한 22-02-09 16:48
1. 차폐배선에는 실드선이 포함되어 있어 실드선이 외함이나 금속체에 닿지 않도록 해야 된다는 것입니다. 단거리에서는 수신반에서 차폐접지를 하고 다른부분(금속체 등)에 차폐선이 닿으면 순환전류가 흘러 통신에 악영향을 미칠 수 있습니다.
2. 차단기 1차측도 내화배선으로 합니다.