282 페이지 용도별 물입자 크기 표에는 반대로 고인화점 화재의 살수밀도는 "많이 방사", 수용성 액체 화재에는 "조금 방사"로 되어 있더군요.
냉각소화 효과는 단순하게 방수량/살수밀도가 클수록 냉각소화 효과도 증대될 것으로 생각되는데,
왜 다른지 알 수 있을까요?
[답변] -----------------
상대적인 범위 입니다.
고인화점은 수용성 액체에 비하여 많이 방사 입니다. (인화점을 냉각시켜야 함니다.)
수용성액체는 고인화점에 비하여 조금 방사 입니다. (물이 많으면 알콜이 흘러넘침니다)