비속도의 활용에서 "양정이 높고 토출량이 적은 펌프는 비속도가 낮고, 그 반대이면 비속도가 높다"라고 설명되어 있습니다. 그림에 보면 볼류트(Ns=600)은 불류트(Ns=150)에 비하여 양정은 크고 토… 1,032
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※21년 6월 직강촬영분
  • 6차시 Chapter 1. NPSH(Net Positive Suction Head)
  • 곽영남
  • 곽**
  • 2021-11-02

 

그림에서 비속도에 따른 H-Q곡선은 같은 유량에서 양정을 비교하는 것이아니라

 

하나의 곡선을 보시면 

1. 비속도가 낮으면(Ns=150)

  유량의 편차가 커지거나 유량이 많아지더라도 양정곡선이 완만함을 볼 수 있어요

  즉, 유량의 변화에 양정이 별로 달라지지 않으니 소방펌프로서 성능이 우수하다 할 수 있지요

2. 비속도가 높으면(Ns=600) 

  반대로 유량의 변화에 따라 양정의 편차가 커지게 마련이지요

  건축설비용 펌프는 운전점이 하나이기 때문에 유량 양정곡선의 경사가 심해도 문제가 되지 않아요. 

 

*  정격유량, 최대유량운전, 체절운전 시 양정의 변화가 적은 펌프가 성능이 우수한 펌프 입니다.

 