질문&톡톡

유입공기의 배출방식에서 배출구에 따른 배출이 "옥외의 풍압에 따라 자동으로 닫히는 구조" 1,135
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※21년 6월 직강촬영분
  • 39차시 Chapter 5. 부속실 제연설비의 국내외 차압기준
  • 곽영남
  • 돌굴러**
  • 2021-10-15
유입공기의 배출방식에서 배출구에 따른 배출이 "옥외의 풍압에 따라 자동으로 닫히는 구조" 규정으로 인해 거의 적용되지 않는다고 서술되어 있습니다. 이는 옥외의 풍압에 의해 자동으로 닫히면 과압배출의 효과가 없어서 현장에서 사용하지 않는다는 의미인지요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 21-10-19 20:33
화재안전기준 NFSC 제15조에  배출구에 따른 배출 1호 나목에 보시면 "옥외쪽으로 열리도록 하고 옥외의 풍압에 따라 자동으로 닫히도록 할 것" 이라는 조항이 있습니다. 현실적으로 배출구에 따른 배출이라하면 건축물의 설비기준에 나오는 "배연창" 인데 이 설비는 옥외의 풍압에 따라 자동으로 닫히지 않으니 국내 활용사례가 적을 수 밖에 없습니다.