p123, 14번 문제 관련 질의입니다. - 강의하실 때 (33:00분) 설비 겸용 시 "옥내소화전" 전양정을 구하기 위한 조건이 주어진 조건에는 없다고 하셨습니다. 그래서 "S/P 실양정을 그대로 쓴다"라고 하셨는데. - 옥내소화전 전양정을 혹시, (1) 지상 10층 건물 (2) 건물층의 층의 높이 8m (조건 4.) (3) 옥내소화전 층당 1개 (조건 6.) 이므로 - 최고위 옥내소화전 방수구까지의 토출측 실양정을 (9층 x 8m) + 1.5m(10층 옥내소화전 방수구 높이) = 73.5m로 산정할 수 있을 것 같은데 아닌가요? - 물론 그림만 놓고 본다면 최고 층 S/P헤드 수직거리가 45m라 같은 층에 있는 옥내소화전까지의 높이가 현격하게 차이가 나긴 하지만요

댓글을 달아주세요.

이종오 21-10-08 00:27
안녕하세요. 좋은의견감사합니다. 생각하면 수강생분 말씀대로 저렇게 생각하고풀어도 될것 같습니다.
그런대 이 문제같은경우는 확실히 옥내소화전에 대한 양정이 주어지지 않아서 제 판단에는 같은층 같은 층고에 놓고 푸는게 더 적합하다고 판단이 되어 해설을 해드린것입니다^.^ 공부하시느라 수고많으십니다.