28번 (2) 관련입니다 A가들어가면 X1이 여자되고 X1 보조b접점은 끊어진다 B가 들어가면 X2가 여자되고 X2 보조b접점은 끊어진다 이 말은 틀리는 건가요? 2,571
  • 2019 합격패스!소방설비기사[전기분야] FULL PACKAGE 필기(이론&집중문풀)+실기
  • 5차시 시퀀스제어(4)
  • 이동엽외 4명
  • 권**
  • 2019-07-04
28번 (2) 관련입니다

A가들어가면 X1이 여자되고 X1 보조b접점은 끊어진다
B가 들어가면 X2가 여자되고 X2 보조b접점은 끊어진다

이 말은 틀리는 건가요?

댓글을 달아주세요.

심승아 19-07-05 11:52
안녕하세요. 심승아입니다.
문의 주신 부분에 대한 답변은 옳으나, 좀 더 정확하게 표현하자면
A가 들어가면 X1이 여자되고 X1 보조b접점은 끊어지게 된다.
이때, B접점이 붙게 되더라도 인터록이 걸려있는 상태이므로 X2는 여자되지 않는다. 라고 보시면 되겠습니다.