질문&톡톡

(수직적 경계구역 구할 때 지하층 층수가 1개일 때 경계구역을 지상과 분리하지 않고 구한다) 이 내용이 감지기 개수를 구할 때도 똑같이 해당되는 건가요? 해당이 된다면 이러한 문제는 지하층1층 지상 10층일 경우(층고 3m)계단 감지기 개수구하는게 문제라면 지하1층과 지상10층을 합쳐서 (11*3)/15 =3개로 하는게 맞는지 궁금합니다. 1,108
  • [심승아] 2021 소방설비기사(실기/전기)
  • 11차시 Chapter 1. 자동화재탐지설비 연습문제 16번 [ 질문위치 : 37분 29초 ]
  • 심승아
  • 최**
  • 2021-09-17
(수직적 경계구역 구할 때 지하층 층수가 1개일 때 경계구역을 지상과 분리하지 않고 구한다)

이 내용이 감지기 개수를 구할 때도 똑같이 해당되는 건가요?

해당이 된다면 이러한 문제는
지하층1층 지상 10층일 경우(층고 3m)계단 감지기 개수구하는게 문제라면 지하1층과 지상10층을 합쳐서  (11*3)/15 =3개로 하는게 맞는지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

심승아 21-09-18 07:11
안녕하세요^^
네네 맞습니다!
감지기수량산출도 동일하게 보면됩니다. 맞게 이해하셨습니다. ㅎㅎ 즐거운 명절보내세요