질문&톡톡

청정소화설비 헤드개수 질문입니다 925
  • 소방시설관리사 2차 엔드패스 (5-Step)[기초 Build-up / Basic / Intensive / STC / RTC]
  • 함형덕
  • 김**
  • 2021-09-10

풀이에는 저장량을 기준으로 헤드의 개수를 산정하셧느데

107A 분사헤드 갯수의 조건을 보면 배관의 구경조건 그러니까 95%에 해당하는 약제가 방출된다는 조건에 따라 헤드갯수를 산정한다고 되어잇어서
실제 방출량을 기준으로 헤드의 개수를 산정해야 되는게 아닌가요?
헤드의개수를 실제방출량, 저장량 중 어느 값을 기준으로 산정하는지 잘 모르겠습니다

감사합니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-09-11 01:09
95%를 기준으로 할 수 있습니다. 그런데, 95%기준으로 하면 헤드개수는 줄어 듭니다. 무엇이 정답일까요? 에 정답은 없습니다. 기준을 정답으로 찾는 것 자체가 무의미 합니다. 합리적으로 본다면 헤드의 개수를 늘려야 된다고 봅니다. 그런점에서 저는 약제량이라고 봅니다.