질문&톡톡

Stc 6주차 1 물음3) (1)문제 890
  • 소방시설관리사 2차 엔드패스 설계시공패키지 5-STEP[기초 Build-up / Basic / Intensive / STC / RTC]
  • 함형덕
  • 김**
  • 2021-09-06
수계소화설비 실양정 구할때 흡입측 연성계의 압력을 -400mmhg 또는 400mmhg로 조건을 주는 문제들을 종종 접하였습니다 그러나 문제풀이는 조건값이 음의 값이든 양의 값이건 상관없이 토출측 양정과 더하여 실양정을 구하는데 어떤이유로 그렇게 하는것인지 궁금합니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-09-06 20:02
흡입측의 압력 또한 정압과 동압으로 구분합니다. 전양정은 흡입측과 토출측의 차를 전양정으로 계산하구요.
식으로 표현한다면, 전양정 = 토출측 전양정- 흡입측 전양정...다만, 흡입측 동압은 펌프의 NPSH에 포함합니다.  그러면 전양정을 계산하면
전양정은 = 토출측 전양정-(-400mmHg) 이렇게 계산이 되며, 결국 흡입측은  더한것과 같이 계산해도 됩니다.
닫기 고정