질문&톡톡

옥내소화전 설치기준 별표5에서 [옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하구 및 방재실 등에서 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 원격으로 조정할 수 있는 업무시설 중 무인변전소는 제외한다)은 다음의 어느 하나와 같다.]의 내용이 있습니다. 중간에 옥내소화전 제외 기준이 있는데 1. 위험물 저장 및 처리시설 and 2. 업무시설(무인변전소) 가스시설, 지하구 및 방재실 ==>(원격으로 조정가능) 1,374
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사(2차/기초반) 화재안전기준 ※20년 12월 직강촬영분
  • 5차시 Chapter 1. 옥내소화전설비
  • 함형덕
  • 김**
  • 2021-08-28
옥내소화전 설치기준 별표5에서
[옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하구 및 방재실 등에서 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 원격으로 조정할 수 있는 업무시설 중 무인변전소는 제외한다)은 다음의 어느 하나와 같다.]의 내용이 있습니다.

중간에 옥내소화전 제외 기준이 있는데 
1. 위험물 저장 및 처리시설
and
2. 업무시설(무인변전소) 가스시설, 지하구 및 방재실 ==>(원격으로 조정가능) 스프링클러설비, 물분무등 소화설비

를 읽어보면

위의 조건을 만족하는 무인변전소만 옥내소화전을 제외할 수 있다는 내용으로 이해해도 될까요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-08-31 11:12
국어적으로 본다면 업무시설 중 무인변전소만 제외할 수 있다로 해석이 되지만,  가스시설, 지하구 그리고 업무시설 중 무인변전소(방재실에서 연격으로 조정할 수 있는 무인변전소) 이렇게 3개의 특정소방대상물로 보셔야 합니다.