[29] 펌프 고장진단 (3) 충압펌프 5분마다 작동될 때, 예상 원인 중

 

③ 펌프토출측 체크밸브 고장으로 (소화수 역류)가 있는데요.. 

 

체크밸브 상부(가압수), 하부(비가압수)는  물로 채워져 있고, 

 

체크밸브 하부는 물올림장치 체크밸브(역류방지), 릴리프밸브(체절미만), 후드밸브(역류방지)로 전부 막혀 있는데,

 

어떻게 압력차로 물이 이동(역류)할 수 있나요?  물리적으로 가능한지요?

 

물은 그대로 있고(역류X), 압력만 이동하는게 아닌지요?

 

물은 비압축성 유체인데,  압축되어서 이동되는 것은 당연히 아닐텐데요..

 

정압수조는 수조 앞에 체크밸브가 없어서, 펌프를 통해 수조쪽으로 역류가 가능할 것으로 보이기는 합니다..

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-07-24 01:20
여기서 역류라는 표현은 체크밸브는 일방향 밸브 입니다. 펌프에서 헤드쪽으로만 흐르게는 밸브를 의미 합니다. 결국. 이런 기능은 배관내의 압력을 유지하지 못하게 되어 충압펌프가 기동하게 됩니다. 말씀하신 물이 비압축성 유체이지만, 배관에서 압력은 결국 배관 내에 물의 양에 의해서 결정이 됩니다. 압력이 빠진다는 것은 압력이 없어지는 것이 아니라 유체가 실제 흘러서 압력 감소되는 것입니다.