질문&톡톡

고정포 방출구 국소방출방식의 조건 “방호대상물의 높이의 3배(1m미만의 경우에는 1m)”을어떻게 해석해야하나요? 1,061
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사 (2차/STC) 설계및시공 ※21년 6월 직강촬영中
  • 3주차) 가스계소화설비 (1) | 소방수리학 (5)
  • 함형덕
  • 백**
  • 2021-07-22

고정포 방출구 국소방출방식의 조건 “방호대상물의 높이의 3배(1m미만의 경우에는 1m)”을 어떻게 해석해야하나요?

 

3배를 곱해 1미만인 경우를 말하는 걸까요? 아니라면 1미만의 높이를 1로 잡고 3을 곱해 3미터로 봐야는 걸까요?

 

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-07-22 11:45
포소화설비의 국소방출방식에서 외주선의 정의는 "방호대상물의 구분에 따라 당해 방호대상물의 높이의 3배(1m 미만의 경우에는 1m)의 거리를 수평으로 연장한 선"
1. 경우는 2.74m
2. 경우는 1m
닫기 고정