질문&톡톡

교수님 질문있습니다!! 1. 해당 강의 도면에서 알람밸브실의 경우 보통 가로,세로,높이가 1.2m 이상이 아닌경우 소방시설을 제외할 수 있지 않나요? - 보통 밸브실의 경우 피트공간으로 보지 않습니까 그렇다면 제외해도 상관이 없는지요? 2. 옥탑 자동화재탐지설비 평면도 상 복도 및 PD실에 감지기가 있습니다만, 자동화재탐지설비 경계구역 기준상 2개층에 미치면 안된다고 되어잇습니다만 옥탑의 경우 층이 아니니까 상관이 없는지요? - 예를들어 옥탑 5,348
  • [곽영남] 소방감리실무 ※21년 4월 직강촬영분
  • 31차시 도면 - 실시설계 도면(전기소방) [ 질문위치 : 20분 44초 ]
  • 곽영남
  • 황**
  • 2021-06-27
교수님 질문있습니다!!


1. 해당 강의 도면에서 알람밸브실의 경우 보통 가로,세로,높이가 1.2m 이상이 아닌경우 소방시설을 제외할 수 있지 않나요?
- 보통 밸브실의 경우 피트공간으로 보지 않습니까 그렇다면 제외해도 상관이 없는지요?


2. 옥탑 자동화재탐지설비 평면도 상 복도 및 PD실에 감지기가 있습니다만, 자동화재탐지설비 경계구역 기준상 2개층에 미치면 안된다고 되어잇습니다만 옥탑의 경우 층이 아니니까 상관이 없는지요?


- 예를들어 옥탑2,옥탑3이 있으면 3층에 같이 묶어도 상관이 없는지요?


3. 경사로에 설치되는 감지기의 경우 어떤경사로일때 감지기를 설치해야되나요.. 예를들어 층고가 어느정도 높다던지, 지하2~3층 정도의 램프가 있을때 설치한다던지 기준이 현장마다 애매합니다.. 혹시 판단하는 기준이 있는지요?

무조건 램프가 있으면 경사로로 봐야되나요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 21-06-30 16:51
1. 피트공간의  규정상 제외가능합니다. / 설치해도  문제되진않고요.
2.연면적 500m2 이하면 2개층을 하나로 묶을 수 있습니다.
3. 감지기는 제외 조항외에는 다 설치 해야합니다.  스프링클러 헤드 제외 조항과는 차이가 있습니다.
  주차램프 외에도 경사로에는 감지기를 설치 해야합니다.
감사합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평