질문&톡톡

11번 종단저항 발신기에 그리시고 ㄱ 을 8가닥이라 하셨는데 감지기에 종단저항 그리고 4가닥이라 하면 틀리가요 1,276
  • [심승아] 2021 소방설비기사(실기/전기)
  • Chapter 1. 설계 종합 문제 8번 [ 질문위치 : 21분 40초 ]
  • 심승아
  • 박**
  • 2021-06-09

1. 가닥수 102p 11번 종단저항 발신기에 그리시고 ㄱ 을 8가닥이라 하셨는데 감지기에 종단저항 그리고 4가닥이라 하면 틀리가요

2. 156p 습식 스프링쿨러 가닥수 설명해주실때 3번째 터미널 박스 3번째에 ps3 ts3 사3 해서 9개인데 이건 공통선 2개로 안하나요?

3. 170p 11번에 4번 가닥수 산정할 때 살작 말장난 같긴 한데 전원공통선과 감지기 공통선을 분리 하라했으니 전원공통선도 따로 뺴주고 ts ps sv 사이렌 공통선을 개별 산정하여 11가닥이라 하면 틀릴까요

4. 179P 문제에서 프리액션벨브의 공통선은 별도로 한다했으면 ㄷ에 가닥수에 공통선 3개가 추가되어야 하는거 아닌가요?
( + - 전화 A B 사이렌 TS2 PS2 SV2 총12개) 
4-1 위 질문의 내용이 혹! 맞다면 ㄱ 가닥수에도 6개 추가가 아닌 9개 추가인가요

 
5 196P 13번 조건8번은 사용 안하시는 건가요?

전 질문
 

1) 종합설계문제 1번 종단저항을 수신기에 표시할 경우에는 어떻게 되나요 (계통도)

 

댓글을 달아주세요.

심승아 21-06-17 12:16
안녕하세요^^ 답변이 늦어 죄송합니다ㅠ
1. 감지기에 종단저항이 있다라고 표기후 정답 작성할 경우 무조건 틀리다고는 볼수 없겠지만 종단저항 표시가 없을 경우 일반적으로 발신기 세트에 종단저항이 있는 것으로 봅니다.  확답을 드리기 어려운점 양해부탁드립니다.
2. 넹 안합니다. 공통은 같이 쓸수 있죠 ㅎㅎ
3. 네네 교재대로 가닥수 봐주세요^^
4. 현재 질문주시는 내용들을 보니 공통선에 대한 개념을 잘못 잡고 있으신것 같습니다ㅠ 추가하지 않습니다.
5. 전선관의 길이를 산정하는 것이지 전선의 길이를 산정하는 것이아니라 8번의 조건은 적용시킬 문제가 없습니다.
닫기 고정