300제 문제 248번의 통로배출방식에서요 통로배출방식 배출량 산정시 문제에 문의 재질이 없습니다제연구획시 제연기준에 따라 기밀성이없도록 해야한다고 생각하는데 그래서 더 문제가 명확히 출제되었으려면 방화문 처럼 재질이 있는지없는지 방화문이아니라면 보나 제연경계벽은 있는지등 세부적인 조건이있어야할것같은데 생각이 맞는건가요 즉 질문의 요지는 통로와 거실의 제연구획에 출입구가 있을때 방화문이 아니라면 수직거리를 별도로 고려해야하는지 기밀성이 없는 문도 1,076
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사 (2차/심화반) 설계및시공 ※21년 4월 직강촬영분
  • 33차시 300제 문제 244번
  • 함형덕
  • 신**
  • 2021-06-08
300제 문제 248번의 통로배출방식에서요

 

통로배출방식 배출량 산정시 문제에 문의 재질이 없습니다제연구획시 제연기준에 따라 기밀성이없도록 해야한다고 생각하는데 그래서 더 문제가 명확히 출제되었으려면 방화문 처럼 재질이 있는지없는지 방화문이아니라면 보나 제연경계벽은 있는지등 세부적인 조건이있어야할것같은데 생각이 맞는건가요 즉 질문의 요지는 통로와 거실의 제연구획에 출입구가 있을때 방화문이 아니라면 수직거리를 별도로 고려해야하는지 기밀성이 없는 문도 2m 이하로(사실상0m)로 판단할수있는지입니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-06-09 01:58
지문에 보시면 주요구조부는 내화구조라는 문구가 이미 있습니다. 그러면 제연경계의 기준에 따라 벽으로 봅니다.  설혹 아무런 조건이 없다고 한다해도 출입문과 제연구역의 상관성은 NFSC 501어디에도 없습니다.  제연경계 즉 벽으로 구획에 따라 수직거리를 기준으로 배출량을 산정하시면 됩니다.