질문&톡톡

교수님 모의고사 문제에 대해 질문이 있어서 글을 남깁니다.질문은 6-5번 차압측정공이 설치된 경우 방화문을 단위면적당 누설량에 대한 것인데요. 6-4번문제에서출입문개방에 필요한 힘을 구… 1,439
  • [함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/STC) 설계및시공 ※20년 07월 직강촬영분
  • 7주차-2교시 STC 문제풀이 | 문제 1번부터
  • 함형덕
  • 김**
  • 2021-06-04

교수님 모의고사 문제에 대해 질문이 있어서 글을 남깁니다.

첫번째 질문은 6-5번, 차압측정공이 설치된 경우 방화문을 단위면적당 누설량에 대한 것인데요. 6-4번문제에서 출입문개방에 필요한 힘을 구할 때는 차압을 12.5Pa을 적용하고 6-5번 문제에 차압을 적용할 때는 50Pa을 적용했는데 왜 다르게 적용하는지 이해가 가지 않아서요. 

두 번재 질문은 방화문의 차압측정공을 통한 방화문의 단위면적당 누설량에 대한 것인데요? 차압측정공을 통한 누설량은 이해가 가는데 그 후 문의 면적으로 나눌 때 차압측정공을 통한 누설량을 1/2로 적용했는데 이는 부속실의 출입문이 2개이기 때문인가요? 왜 누설량의 1/2을 적용하는지 설명 좀 부탁드립니다. 

감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-06-07 15:44
1. 차압기준은 NFSC 501A 기준의 최소 40Pa 또는 sp 설치시 (예를 들어서 특정소방대상물의 규모가 6층 이상의 조건)12.5가 가능하며, 나머지는 지문조건으로 적용해주시면 됩니다.
2. 문 2개의 정오부분은 정오입니다. 1개를 기준으로 0.00098m^3/min m^2로 수정하시면 될 것 같습니다.