연송에서 가압송수장치의 토출량은 기본 1,200LPM과 2,400LPM을 적용하며, 방수구가 4개일 때 400 또는 800을 추가로 해주시면 됩니다. 다만, 방수구의 최대개수 5개를 기준으로 산정합니다.
화재안전기준의 원문은 다음과 같습니다.
펌프의 토출량은 2,400ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 1,200ℓ/min) 이상이 되는 것으로 할 것. 다만, 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 400ℓ/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것
화재안전기준의 원문은 다음과 같습니다.
펌프의 토출량은 2,400ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 1,200ℓ/min) 이상이 되는 것으로 할 것. 다만, 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 400ℓ/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것