질문&톡톡

안녕하세요 . 교수님! 연결송수관설비 가압송수장치에서 방수구 3개 초과시 400, 800을 가산해라고 했는데, 3개 초과시 방수구의 수에 관계없이 400, 800만 더해주면 되나요? 1,225
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사(2차/기초반) 화재안전기준 ※20년 12월 직강촬영분
  • 33차시 Chapter 5. 제 16조 급기 (NFSC 501A)
  • 함형덕
  • 김**
  • 2021-05-19

안녕하세요 . 교수님! 연결송수관설비 가압송수장치에서 방수구 3개 초과시 400, 800을  가산해라고 했는데, 3개 초과시 방수구의 수에 관계없이 400, 800만 더해주면 되나요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-05-21 02:19
연송에서 가압송수장치의 토출량은 기본 1,200LPM과 2,400LPM을 적용하며, 방수구가 4개일 때 400 또는 800을 추가로 해주시면 됩니다. 다만, 방수구의 최대개수 5개를 기준으로 산정합니다.

화재안전기준의 원문은 다음과 같습니다.
 펌프의 토출량은 2,400ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 1,200ℓ/min) 이상이 되는 것으로 할 것. 다만, 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 400ℓ/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평