어려운 제연설비가 계산보다도 퍼즐 맞추어나가는거 같아 흥미롭네요p 36급기덕트 단면적 및 그릴면적 구하는식 Q=AV급기량 Q와 풍속m/sec 인강상 좀 어렵네요 더 쉽게 부탁드립니다.24차시… 1,429
  • [곽영남] 소방감리실무 ※20년 9월 직강촬영분
  • 17차시 소방시설설치계획표
  • 곽영남
  • 곽**
  • 2021-05-15

 

안녕하세요. 저의 강의를 수강해 주셔서 감사합니다. 소방관으로 봉사하시다가 현장에 배치 되셔서 감리 업무하시다니 축하드립니다.

 

1. 연속방정식   Q=AV 에서 급기량 Q[8.89 CMH] 는 정해져 있고, 유입풍속 법적기준 20 m/s 이하로 하기 위해 적정 수치인 16.2 m/s 를 대입하니,  0.550 m2 가 나옵니다. 

따라서, 가로 1100   세로 500 이라는 덕트 규격이 구해지는 겁니다.

 

2. 발신기 옆에 4/3,  7/4,  6/4  이 숫자는 중계기의 입력/ 출력 회로수 입니다.

 

감사합니다.

 

 