교수님께서 제 질문에 답변을 주셨는데 그래도 이해가 가지않아서 죄송하지만 다시 한번 질문을 드리게 됐습니다.
STC 3-1주차 3번 문제 랙식창고의 개방형헤드의 개수에 대한 질문인데요. 교수님께서 답변을 주셨지만 그래도 왜 2단으로 헤드를 설치해야 하는지 이해가 가지 않습니다. 랙식창고에 특수가연물을 저장하지 않으므로 높이 6미터이하마다 헤드를 설치해야 하는 것 같은데 그러면 바닥에서 6미터지점에 1단으로 설치하면 끝이 아닌가요? 6미터부터 10미터 이하사이에 저장물이 있다면 그것 때문에 헤드를 1단 추가하여 설치해야 하는것인가요? 그런데 다른 문제를 살펴보면 높이 10미터의랙식창고에 특수가연물을 저장하는 문제가 있었는데 그러한 문제에서는 높이 4미터마다 스프링클러헤드를 설치하여 2단으로 헤드를 설치한다고 되어 있었습니다. 그래서 10m-8m=2m, 나머지 2m의 높이가 남아있는데도 헤드를 설치하지 않은 경우가 있었는데 그래서 저는 이 부분이 좀 이해가 가지 않는 것입니다. 물론 저장물의 높이가 주어진다면 보다 명확해지겠지만요.
또한, 화재안전기준에서 늘 애매하다고 생각되는 것이 헤드나 소화기설치기준 등에서 00미터이하마다 또는 00미터이내마다 XXX를 설치, 00미터마다 설치라는 기준입니다.
00미터이내마다 설치라는 것은 00미터보다 작은 간격으로도 설치가 가능하므로 00미터마다 설치한다와 다른 의미인것인지요?
2가지 질문을 드렸는데 답변 부탁드리겠습니다.
항상 자세하게 답변해 주셔서 감사드립니다.
다만, NFSC는 최소의 기준을 가지고 설명하고 있는 것 입니다.
2. 이내와 이내 마다는 차이가 있습니다. 쉽게 설치대상 길이 3m에 하나는 3m마다, 하나는 3m이내 이렇게 질문을 드린다면....3m마다는 2 개 되구요. 3m이내는 1개가 됩니다.