교수님 안녕하세요? 모의고사를 풀던 중 질문사항이 있어서 글을 남깁니다. stc 3-1주차 3번, 랙식창고의 개방형헤드 개수에 관한 것인데요.랙식창고의 높이가 10미터 이긴 하지만 문제 조건에 …
1,102
[함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/STC) 설계및시공 ※20년 07월 직강촬영분
1주차-1교시 STC 문제풀이 | 문제 7번부터
함형덕
김**
2021-05-13
교수님 안녕하세요? 모의고사를 풀던 중 질문사항이 있어서 글을 남깁니다.
stc 3-1주차 3번, 랙식창고의 개방형헤드 개수에 관한 것인데요.
랙식창고의 높이가 10미터 이긴 하지만 문제 조건에 특수가연물을 저장한다는 말이 없는데 랙식창고에 2단으로 헤드 개수가 산정되었습니다.
이 부분이 이해가 가지 않는데 설명 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)의 제 10조 (헤드)
② 랙크식창고의 경우로서「소방기본법시행령」별표 2의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 랙크높이 4m 이하마다, 그 밖의 것을 취급하는 것에 있어서는 랙크높이 6m 이하마다 스프링클러헤드를 설치하여야 한다. 다만, 랙크식창고의 천장높이가 13.7m 이하로서 「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)」에 따라 설치하는 경우에는 천장에만 스프링클러헤드를 설치할 수 있다.
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)의 제 10조 (헤드)
② 랙크식창고의 경우로서「소방기본법시행령」별표 2의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 랙크높이 4m 이하마다, 그 밖의 것을 취급하는 것에 있어서는 랙크높이 6m 이하마다 스프링클러헤드를 설치하여야 한다. 다만, 랙크식창고의 천장높이가 13.7m 이하로서 「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)」에 따라 설치하는 경우에는 천장에만 스프링클러헤드를 설치할 수 있다.