[함형덕 교수님]2021 END UP 소방시설관리사 300제 P609문제2번 질문합니다 1,155
  • [제 21회 합격행 이벤트] 소방시설관리사 2차 엔드패스 (5-STEP)
  • 함형덕외 1명
  • 김**
  • 2021-05-13

안녕하세요 지난 19회 소방시설관리사 2차 문제 2번의 물음2번에서(2021END UP 설계및 시공 300제 P610) 강의를 들어도 이해되지 않아 아래분분 설명 요청 드립니다

물음2)송풍기 정압을 산정하여mmAq를 표시핫ㄱ오(14)점에서 문제에서 스프링클러 12.5차압이  어떻게 적용되었는지 알고 싶습니다
기초가 부족하다보니 문제에는 스프링클러 설치 적용여부를 발견 못했는데 층수가 20층이라 화재안전기준 501A를 통해 스프링클러가 설치한다는 가정을 하는것인지요?^^ (화재안전기준을 읽는데 잘 모느겠네요)
답변해 주시면 고맙겠습니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-05-14 01:21
제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)
제6조(차압 등) ① 제4조제1호의 기준에 따라 제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 40㎩(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5㎩) 이상으로 하여야 한다.

으로 특정소방대상물의 규모가 6층 이상(시설법 별표 5 스프링클러설치대상 참고..)이면 12.5Pa의 적용이 가능합니다.