강의 중 문제6번의 설명 중에 충압펌프 자동정지점을 정격치로하면 규정된 방사압이 안나온다고 설명해주셨는데
자동정지 기동정지점은 펌프를 동작시키느냐 정지시키느냐의 문제 아닌가요
배관내의 압력이 정격치로 세팅되어있다고하더라도 펌프가 돌기전까지는 정격치로 세팅된 가압수가 방수될것이고
지정된 압력이되어 펌프가 동작하게되면 자동정지점 기동정지점 세팅과는 무관하게 그 펌프의 명판에 따른 정격토출압에 도달하는 것 아닌가 싶어서요
제 짧은 생각으로는 도저히 이해가안되네요ㅠㅠ
아 물론 강의 시 말씀해주신 취지자체는 이해했습니다 단지 설비의 신뢰성 자체를 좌지우지할정도의 영향이 있는지 싶어서요
그러다가 다시 펌프가 기동하면 방사압력이 나오게 됩니다. 여기서의 관점은 언제나 규정된 방사압력이 나오는 조건으로 펌프를 셋팅해야 한다는 점입니다.