강의 중 문제6번의 설명 중에 충압펌프 자동정지점을 정격치로하면 규정된 방사압이 안나온다고 설명해주셨는데자동정지 기동정지점은 펌프를 동작시키느냐 정지시키느냐의 문제 아닌가요… 1,105
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사 (2차/기본반) 설계및시공 ※21년 2월 직강촬영분
  • Chapter 3. 옥내소화전 및 옥외소화전설비 문제 1번
  • 함형덕
  • 신**
  • 2021-05-10

강의 중 문제6번의 설명 중에 충압펌프 자동정지점을 정격치로하면 규정된 방사압이 안나온다고 설명해주셨는데 자동정지 기동정지점은 펌프를 동작시키느냐 정지시키느냐의 문제 아닌가요 배관내의 압력이 정격치로 세팅되어있다고하더라도 펌프가 돌기전까지는 정격치로 세팅된 가압수가 방수될것이고 지정된 압력이되어 펌프가 동작하게되면 자동정지점 기동정지점 세팅과는 무관하게 그 펌프의 명판에 따른 정격토출압에 도달하는 것 아닌가 싶어서요 제 짧은 생각으로는 도저히 이해가안되네요ㅠㅠ 

 

아 물론 강의 시 말씀해주신 취지자체는 이해했습니다 단지 설비의 신뢰성 자체를 좌지우지할정도의 영향이 있는지 싶어서요 

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-05-14 01:46
배관내 압력은 방사압력 이상으로 신용재님 말씀대로 셋팅되어 있습니다. 그러다가 방수구를 열면 초기에는 규정된 방사압력이 나옵니다. 그러다가 압력이 감소하게 됩니다. 노즐은 언제나 규정된 방사압력 이상이 나와야 합니다. 예를 들어서 전양정이 100m인 설비에 140m로 셋팅되어 있는 펌프가 있다면, 방수구의 개방에 따라 140m에서 수두(압력)이 감소할 것 입니다. 물론 노즐에서의 압력도 0.17MPa이상 나오게 됩니다. 그런데 펌프의 기동이  전양정보다 낮은 90m에서 기동된다면, 노즐의 방사압력에서 본다면 규정된 방사압력이 않나오게 됩니다.

그러다가 다시 펌프가 기동하면 방사압력이 나오게 됩니다. 여기서의 관점은 언제나 규정된 방사압력이 나오는 조건으로 펌프를 셋팅해야 한다는 점입니다.