안녕하세요. 저의 강의를 수강해 주셔서 감사합니다.
소방전기나 소방기계 설비 종류에 따른 차이만 있을 뿐 업무는 유사합니다.
◎ 소방기계 업무
1. 검측
골조 : 배관 스리브, 제연덕트 스리브, 소화전 내함
배관 : 배관용접 등 접속상태 검측 , 수압시험, 보온검측
기구 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러 밸브 및 헤드, 내진설비 등
2. 공장검수
펌프, 제연송풍기, 분기배관, 제연덕트
3. 성능시험
펌프, 제연 TAB, 옥내소화전 방수시험, 가스계 도어팬테스트, 자동소화장치 등
◎ 소방전기 업무
1. 검측
골조 : 전선관, 박스, 풀박스
배선 : 케이블 풀링, 전선입선 결선, 무선통신보조설비 배선
기구 : 감지기, 유도등, 비상조명등, SVP,
2. 공장검수
화재수신기, MCC동력제어반, 비상발전기(일반전기와 협의)
3. 성능시험
각층 경보(자동, 수동), 비상방송 단락보호장치, 자동화재속보설비, 방화셔터 시험 등
※ 이 내용은 첫 시간 감리업무 총론할 때 다뤘던 부분입니다. 참조하세요
수고하세요 열공!!