안녕하세요. 저의 강의를 수강해 주셔서 감사합니다.

 

소방전기나 소방기계 설비 종류에 따른 차이만 있을 뿐 업무는 유사합니다.

 

◎ 소방기계 업무 

1. 검측

  골조 : 배관 스리브, 제연덕트 스리브, 소화전 내함

  배관 : 배관용접 등 접속상태 검측 , 수압시험, 보온검측

  기구 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러 밸브 및 헤드, 내진설비 등 

2. 공장검수

  펌프, 제연송풍기, 분기배관, 제연덕트 

3. 성능시험

 펌프, 제연 TAB, 옥내소화전 방수시험, 가스계 도어팬테스트, 자동소화장치 등

 

◎ 소방전기 업무

1. 검측

  골조 : 전선관, 박스, 풀박스

  배선 : 케이블 풀링, 전선입선 결선, 무선통신보조설비 배선   

  기구 : 감지기, 유도등, 비상조명등, SVP,  

2. 공장검수 

  화재수신기, MCC동력제어반, 비상발전기(일반전기와 협의)

3. 성능시험

  각층 경보(자동, 수동), 비상방송 단락보호장치, 자동화재속보설비, 방화셔터 시험 등 

 

※ 이 내용은 첫 시간 감리업무 총론할 때 다뤘던 부분입니다. 참조하세요

 

수고하세요 열공!!

  

  

 