18년 6월 30일 9번문제 질문있습니다. 과압배출구 식에서 (경량건물 1.2, 일반건물 2.4) 이게 무슨뜻인가요? P에 넣는 수인지 아니면 따로 곱해야 하는건지 모르겠습니다. | 1,251 |
---|---|
|
|
|
이종오 21-04-06 09:33 | |
---|---|