나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
안녕하세요
질문하신 옥상수조 면제 조건 중 학교,공장, 창고시설로서 동결의 우려가 있는장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 설치할 수 있다는 조항은 옥내소화전만 적용하는 내용입니다.(즉, 수동기동이지요)
스프링클러설비인 NFSC 103에는 없는 내용입니다.
감사합니다.