네, 안녕하세요

저의 강의를 수강해 주셔서 감사합니다.

 

1. 상쇄배관이란 방향이 전환되지만 원래의 방향으로 다시 돌아 오는 배관의 경우를 말합니다.

   버팀대를 설치할 경우 말단부가 나온 후 방향이 전환되면 버팀대를 추가로 설치해야하나

   상쇄되는 배관의 합산 길이가 3.7m 이하라면 버팀대를 설치하지 않아도 된다는 의미입니다.

   즉, 버팀대 설치개수 감소 조건입니다.

    

 

2. 수조에서 슬로싱이나 방파판에 대한 것은 개정된 기준이 나오기 전의 내용입니다.(2021. 02.19)

   개정된 기준에는 수조자체의 구조안전성과 기초부(패드)에 관련된 내용으로 정리가 되었습니다.

   이 사항은 실질적인 내용으로 개정된 것으로 그간 많은 비판을 받았던 부분이라서 잘 개정된 사항입니다.

 

※  제가 강의한 내용은 이제 새로 업데이트가 되어야 할 내용입니다.

    저도 새로운 기준 적용을 위해 STUDY 하고 있는 중입니다.  

    감사합니다.

 

 

 