질문1. 스프링쿨러3번문제에서 교수님은 바로 폐쇄형스프링쿨러 해드개수를 이야기하시는데 어떤걸로 보고 이 문제가 폐쇄형스프링쿨러 문제인지 개방형 스프링쿨러 문제인지 알 수 있나요?? **개방형스프링쿨러문제는 문제에서 따로 표시가 되는건지..
질문2. 문제 5번에서 지상 11층 사무소니까 스프링쿨러의 설계갯수는 30개이고 소문제(1)번에서 각층의 설치 헤드갯수는 70개가 나오는데 스프링쿨러의 설계갯수와 실제 설치갯수가 왜 이렇게 크게 차이가 나는지 궁금합니다.
질문 1 : 문제의 조건에 보면 스프링클러 헤드 수가 80개라고 나와있습니다.
개방형 스프링클러 설비의 경우 하나의 방수 구역을 담당하는 헤드의 개수는 50개 이하이기 때문에 폐쇄형이라고 볼 수 있습니다.
질문 2 : 헤드의 기준 개수 30은 수원량 계산 시에 적용되는 것으로 이 문제에는 아래 풀이 방식으로 계산하는 게 맞습니다.