질문&톡톡

임피던스 전압(퍼센트 임피던스 전압) 1,546
  • [★슈퍼찬스 20% 할인★]::기초강의 무료제공:: 전기안전기술사 심화반 PACKAGE
  • 황모아
  • 고**
  • 2020-12-04
1. 퍼센트 임피던스가 작으면 단락전류가 커지고 이에따라 계통의 안정도를 유지하기 힘들다. 따라서 계통의 임피던스 측면에서는 퍼센트 임피던스가 큸것이 좋다.(다른 교재)

2. 퍼센트 임피던스가 커지면 전압강하와 전압변동율이 커지므로 계통의 안정도를 유지하기 힘들다. 따라서 계통의 안정도 측면에서는 퍼센트 임피던스가 작을수록좋다.(모아 교재)

1번이 맞나요?
2번이 맞나요?
둘 다 맞나요?

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 20-12-04 13:13
전기분야 기술사를 공부하실때는,
전력회사의 입장이냐, 수용가의 입장이냐를 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
선생님처럼 이해위주로 깊이 파시면,, 너무 오랜시간 걸립니다. 위 내용같으면 발송배전기술사에서는 매우 중요한 내용이지만,
전기안전기술사 분야에서는 출제된 적인 없는 내용입니다.

"계통의 임피던스측면" 이란? 전력회사의 입장입니다.
"퍼센트임피던스가 클 수록 좋다" 임피던스가 크므로, 단락전류도 작아지고, 내부적인 전력상태도 안정이 되겠죠?

하지만, 수용가 측면에서는 전압강하 및 변동이 커지니,  퍼센트 임피던스가  작은것이 좋겠죠!
또한, 수용가 계통의 보호관점에서의 안정도 측면에서는 퍼센트 임피던스가 작을 수록  좋겠죠!
여기서도, 안정성이냐 보호관점이냐, 경제성이냐, 등등에 따라서
변압기의 퍼센트 임피던스는 특별한 경우가 아니면, 표준값을 적용하는 것이 바람직 합니다.
하지만, 전력회사 관점에서는 %임피던스의 크고 작음은 조금 다른 의미가 있겠죠!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평