질문&톡톡

충전접근한계거리가 2번 나오는데 0.3이하:접근금지 / 22kV 이하 20cm이거 2개가 다른데 차이점이 먼가요? 1,661
  • 황**
  • 2020-12-03

> > > 충전접근한계거리가 2번 나오는데 > 0.3이하:접근금지 / 22kV 이하 20cm > > 이거 2개가 다른데 차이점이 먼가요? >

네, 좋은 질문감사합니다. 근데, 다음부터는 페이지 좀 써주세요! 흑흑흑

이 부분인가 하지만!


고압활선접근작업시에는 사람 몸에서 30/60cm 이내 접근작업시에는
충전전로에 절연용 장치를 하라는 것이고,,

 

접근한계 거리를 유지한다 60cm/30cm 는
충전전로에 절연용 장치를 하지 않했을 경우 이고,

신체와 충전전로와의 근접한계거리는
그 어떤 종류의 작업, 어떤 보호장구, 어떤 절연장치의 구분없이,
"22kV 이하에서는 20cm" 이하 내용은,,
전압이 상승할수록 이 정도는 지켜주어야 한다는 최소한의
전체적 개념적인 내용입니당.

즉, 결론은 현장에서는 아래표보다. 위에 30/60cm 내용을 준수하면 됩니다.
 


언제나 즐공하세요!! 황~쌤,,답변완료