질문&톡톡

파일에 있는 건물의 경우 수원의 저수량 구할 때 기준개수를 적용하는 것인지 설치개수를 적용하는 것인지 궁금합니다. 1,218
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사(2차/기초반) 화재안전기준 ※20년 10월 직강촬영中
  • 11차시 Chapter 1. 습식스프링클러설비
  • 함형덕
  • 윤**
  • 2020-11-22
첨부파일
스프링클러설비_수원.hwp
파일에 있는 건물의 경우 수원의 저수량 구할 때 기준개수를 적용하는 것인지 설치개수를 적용하는 것인지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-11-23 21:48
지금 조건의 헤드기 설치개수라는 전제하에..
1. 근생은 설치개수 21개...기준개수 20개 이 경우는 기준개수 20개를 적용합니다.
2. 특수가연물 설치개수 25개...기준개수 30개 이 경우는 설치개수 적용하여 25개를 적용합니다.
3. 경우는 1. 2의 개수보다 수량이 적기 때문에 고려하지 않으며..
결국 가장 많은 개수를 기준으로 수원량을 산정해야 하기 때문에 25개x80PMx20min으로 산정합니다.