NFSC106 제5조 1 다 전역방출방식에서 개구부의 면적은 전체표면적이 3% 이하 에서 교수님이 개구부면적이 3%를 초과했다면 국소방출이라고 하셨는데 자동폐쇄장치를 설치해서 3%이하로 하면 그대로 전역방출이 아닌가요? 항상 정성 가득한 강의에 감사드리고 있습니다. 1,276
  • [함형덕] 2021 소방시설관리사(2차/기초반) 화재안전기준 ※20년 10월 직강촬영中
  • 21차시 Chapter 1. 제 4조 소화약제의 저장용기 등 (NFSC 106)
  • 함형덕
  • 이**
  • 2020-11-21


NFSC106 

제5조 1  다
전역방출방식에서 개구부의 면적은 전체표면적이 3% 이하
에서 교수님이 개구부면적이 3%를 초과했다면 국소방출이라고 하셨는데
자동폐쇄장치를 설치해서 3%이하로 하면 그대로 전역방출이 아닌가요?

항상 정성 가득한 강의에 감사드리고 있습니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-11-23 11:41
자동폐쇄장치를 설치한 개구부는 개구부로 보지 않습니다. 당연히 개구부 가산량을 적용하지 않구요.